realfox@126.com 2015-12-03 10:37:14 | 山东省 土建 | 1393查看 4回答
山东内墙脚手架问题
砌体内墙上有框架梁的情况怎么计算脚手架?梁计取脚手架吗?工程量怎么计算?天棚装饰怎么计脚手架?剪力墙、暗柱、框架梁有脚手架吗?如果剪力墙等不计,墙面装饰怎么计脚手架
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
砌体内墙上有框架梁的情况怎么计算脚手架?
——:砌体墙上的框架梁要单独计算
梁计取脚手架吗?
——:是的
工程量怎么计算?
——:双排外脚手架
天棚装饰怎么计脚手架?
——:满足高度3.6米以上,就是满堂脚手架
剪力墙、暗柱、框架梁有脚手架吗?
——:剪力墙+暗柱统统是属于墙体(暗柱就是剪力墙的钢筋加强),要计算脚手架,剪力墙上没有框架梁,剪力墙门洞上翻是连梁,连梁是剪力墙洞口上翻的钢筋加强,也是属于剪力墙脚手架
如果剪力墙等不计,墙面装饰怎么计脚手架
——:剪力墙必须计算脚手架的,3.6米以上的墙面装饰的时候,也要计算脚手架的30%,如果已经计算满堂脚手架,就不能再计算30%
追问(2015-12-03 11:28:19):框架梁与板同时浇的情况,框架梁还需计脚手架吗?计的话工程量是不是梁长乘以层高,套什么子目——:哎!怎么说呢,这个问题一直有争议的,有的审计就不给,也有的审计给;正常解释是框架梁计算双排外脚手架,但是,有梁板是不计算脚手架的
2015-12-03 10:56:21
-
山东内墙脚手架 如果是计算综合脚手架的工程,就不再计算其他脚手架了;
砌体内墙上有框架梁的情况不再计算脚手架,梁不再计取脚手架了;
2015-12-03 10:56:22
-
1、框架梁不能计算脚手架,只有是独立的框架梁才能计算脚手架,你这个梁与现浇板一起浇筑不能计算。
2、砌体墙、暗柱、剪力墙要计算脚手架的
3.天棚抹灰层高超过3.6米时按满堂脚手架计算,3.6米以内计算满堂脚手架的30%。内墙抹灰计算了满堂脚手架不再计算抹灰脚手架,如果没有计算满堂脚手架就要计算抹灰的脚手架。一般的抹灰和天棚只计算一个满堂脚手架就可以
2015-12-03 11:03:13
-
砌体内墙上有框架梁的情况,墙计取脚手架,外墙上的梁就不计取脚手架了;工程量计算垂直面积。天棚装饰超过3.6米高计满堂脚手架。剪力墙含暗柱计算双排外墙脚手架,框架梁计算脚手架。如果剪力墙必须计算脚手架,墙面装饰另按0.3计装修脚手架。
2015-12-03 11:05:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看