jacim 2015-12-03 23:22:03 | 湖北省 土建 | 6404查看 2回答
高规 钢筋能通则通的解释
1.高层建筑混凝土结构计算规程里面 哪里写到了建筑钢筋是 能通则通的啊 2.框架梁多跨的时候 下部通长钢筋 在支座处 是否必须按照抗震锚固长度搭接?难到不能直接拉通吗?(假定钢筋长度满足多跨长) 3.板筋同第2问,是否板筋底部通长钢筋都是按照梁分割断开 锚入梁中施工的还是 一直拉通 按照钢筋定尺(如9米) 来综合考虑的?问题补充:++请明确+能通则通所在高规页面
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳高规的钢筋能通则通的规定要求对梁、板是一样的可按规尺来考虑施工和计算。
2015-12-04 05:24:00
-
已采纳
答:图集中的任何搭接位置,锚固位置均是指钢筋在没有办法通长设置(受场地加工条件,钢筋定尺条件以及节省用料等情况下)情况下,必须要截断时所应该满足的条件。假如钢筋做够长设计又是下部三跨通长布置,当如不要故意的去在支座部位截断钢筋做锚固的。所谓锚固只在钢筋截断时的端部要考虑的事情。
2015-12-04 20:04:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看