• 钢结构中刷防火漆套取什么子目比较合适。

    钢结构,比如无缝钢管材质的钢柱,刷防火漆套取什么子目。 金属面油漆下的“刷防火漆两遍”合适还是安装定额中绝热工程下“防潮层、保护层安装 防腐防火涂料(H钢制结构) 耐火极限(3.0h以内/厚度12.0mm)”合适。 刷漆是否需要根据一类,二类构件分别套取子目。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:新疆2014年补充定额子目有相应的子目可以套用。

    2015-12-04 22:28:45 

  • 钢结构,比如无缝钢管材质的钢柱,刷防火漆套取什么子目。金属面油漆下的“刷防火漆两遍”合适还是安装定额中绝热工程下“防潮层、保护层安装 防腐防火涂料(H钢制结构) 耐火极限(3.0h以内/厚度12.0mm)”合适。刷漆是否需要根据一类,二类构件分别套取子目。

    钢结构,比如无缝钢管材质的钢柱,刷防火漆套用多情面油漆下的刷防火漆两遍的定额子目,如果是要求防火涂料有耐火极限要求时且规定厚度时,可以套用安装中的定额子目.