• 楼层设置对钢筋锚固的影响

    这个一个剪力墙地坑,300厚筏板基础,基础顶标高-1.5m,剪力墙顶标高1.5m。墙身设置了柱子,在这里我是按端柱定义的,柱子顶标高同剪力墙。在楼层设置的时候我定义了1.8高的基础层和1.5m高的首层,但是在构件定义的时候我直接将柱子底标标高定义为-1.8,顶标高定义为1.5,只在基础层点画。在汇总计算后,查看柱子钢筋量发现了计算公式里面有一个数据不知道出处,就是【计算锚固200】。不知道这个锚固从何而来,望各位老师指点。

    端柱

    计算锚固

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你可以对照编辑钢筋的信息查看,这200可能是柱端顶部的弯锚200

    2015-12-07 10:00:14 

  • 答疑解惑

    2015-12-06 17:22:42 

  • 由于绘制的是端柱,所以端柱的顶部锚固应该为lae

    广联达服务新干线又因为钢筋锚固值太小,小于200,但是图集要求最小锚固长度不得小于200,因此软件取200

    2015-12-10 14:21:30 