fengkuangaa 2015-12-07 12:59:58 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 1270查看 3回答
老师您好,想请教您几个问题
河南08定额:1、板厚小于120现浇混凝土板垫块的计取。这个应该是包含在模板模式费用内的,但哪明确说明了,明确的资料。2、短肢剪力墙的问题:定额解释说,短肢剪力墙结构的住宅为短肢剪力墙,现在都是框剪或剪力墙结构的,而且高规是按墙长厚比小于8为短肢,各位老师怎么理解?3、楼梯的三防水:楼梯三防水是中南图集中要求的,定额楼梯面水泥砂浆编制时是否考虑了此部分费用?4、冬季混凝土抹灰中添加防冻剂,是否应该计入预算。5、设计上用于抬高楼层满足日照的架空层,有部分剪力墙维护,是否应该计算建筑面积。谢谢老师
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、板厚小于120现浇混凝土板垫块的计取。这个应该是包含在模板模式费用内的,定额编制说明里说的。2、按墙长厚比小于8为短肢,小于此数的属于短肢剪力墙。3、楼梯的三防水:楼梯三防水是中南图集中要求的,定额楼梯面水泥砂浆编制时没有考虑了此部分费用。4、冬季混凝土抹灰中添加防冻剂,是应该计入预算。5、设计上用于抬高楼层满足日照的架空层,有部分剪力墙维护,是应该计算建筑面积。
2015-12-07 13:54:42
-
1.板厚小于120现浇混凝土板垫块一般定额中综合考虑不再单独计算。
2.短肢剪力墙肢长与墙厚比小于4按柱,4~8之间时按短肢,大于8按墙。
3.楼梯中没有考虑这部分费用,如设计要求时,可以在相应的定额子目材料中添加此材料和费用,也可以单独计算考虑。
4.冬季施工的防冻剂应在对应的砼中添加材料和费用,也可以单独列项进入预算的。
5.有围护且层高大于2.2米时计算全面积,小于2.2米时计算一半。
2015-12-07 14:59:40
-
1.板厚小于120现浇混凝土板垫块的费用,虽然定额没有明确说明,但已综合考虑在相应的模板定额子目中了,不能再单独计算的。
2.应该按08定额解释中的规定说,只要是短肢剪力墙结构的住宅,剪力墙均应该按短肢剪力墙计算,现在都是框剪或剪力墙结构的,我们河南的高层建筑基本上都是短肢剪力墙结构,直接按短肢剪力墙计算即可,不需要按高规的规定(按墙长厚比小于8为短肢)判断是剪力墙还是短肢剪力墙的。
3.楼梯中没有考虑这部分防水费用的,如设计要求有防水时,可以另套相应的防水定额子目计算的。
4.冬季混凝土抹灰中添加防冻剂,已包含在相应的冬雨季施工费用中了,不应该单独另外计入预算的。
5.应该计算建筑面积的,有围护且层高大于2.2米时计算全面积,小于2.2米时计算一半。
2015-12-08 17:11:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看