64****@qq.com 2015-12-08 11:52:38 | 辽宁省 安装 | 2291查看 3回答
风机盘管检查接线
图纸中有风机盘管 是不是需要套用检查接线?工程量是怎么计算的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
风机盘管需要套用检查接线定额子目的,他的定额子目在安装定额第二层里面有专用子目,工程量按照台计算。
2015-12-08 12:25:47
-
图纸中有风机盘管 不需要套用检查接线。工程量是台计算的。
2015-12-08 12:04:17
-
风机盘管在通风空调工程里面计算安装费用,还需要在电气工程里面套用检查接线定额子目的,工程量按台计量。
2015-12-09 09:30:09