• 关于卫生间周围墙体翻边的问题,求解答

    按要求,卫生间周围墙体混凝土需要上翻200mm,能否帮助话下翻边的范围?

    下翻

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,我认为翻边范围具体如下:只要有明水的范围内都是要进行翻边!

    上翻

    2015-12-08 21:03:44 

  • 你好,卫生间砌体墙下都要设置混凝土上翻200mm,

    2015-12-09 18:05:52 

  • 这个是设计规范要求的,主要目的是防止卫生间内水分渗入墙体进入其他房间。
    就是 卫生间 四周的墙都要做翻边。

    2015-12-08 15:58:34 

  • 按要求,卫生间周围墙体混凝土需要上翻200mm,能否帮助话下翻边的范围?

    在卫生间四周的墙下位置布置即可。

    答疑解惑

    2015-12-08 16:00:06 

  • 是在卫生间四周的墙全部都有。

    2015-12-08 16:41:11 

  • 答:

    1.应该按照我画的红线进行布置;

    2.这种卫生间属于干湿分离的卫生间,它的墙体都需要做防水上反沿的

    3.如果不做的话,这个部分是乳胶漆就会很快受潮脱落。到时候后悔也来不及,想弥补也没有好办法

    广联达服务新干线

     

    2015-12-09 08:32:45 

  • 整个都要布置,包括男女卫生间之间过道,过道靠墙一般有洗手盆,和拖把池

    2015-12-09 08:47:48 