安装算量 2015-12-08 15:49:00 | 陕西省 安装 | 991查看 4回答
防雷算量问题
防雷都需要算什么量,请前辈们指导
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
安装工程中的屋顶防雷和基础接地要计算以下工程量:
1、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算,若设计有管帽时,管帽量按加工件计算。
2、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度量另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,计算主材费时应另增加规定的损耗率。
3、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。
4、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作子目或按成品计算。
5、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应子目。装置本身由设备制造厂成套供货。
6、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
7、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。
8、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”子目。
9、均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。
10、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗,设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。
11、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按规定设计计算。
12、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位。2015-12-08 15:57:00
-
1,这个得看什么专业的;土建、安装的都不一样的;
2,具体工程量你可以根据设计所设计的内容来确定;
3,找个招标工程实例,查看图纸与招标清单关于防雷部分的工程量,多看看就明白了;
4,理论上的计算方法,看了不一定明白的,在具体计算工程量时,可以提供一定的计算规则。
2015-12-08 16:04:32
-
防雷都需要算什么量,
防雷需要计算顶部的壁雷网壁雷针,接地引下线,基础接地体,接地母线及接地测试板。
2015-12-08 16:02:03
-
防雷都需要算的量,应按电气中的防雷施工设计图纸内容进行计算。
2015-12-09 08:45:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看