maoer_123 2015-12-08 16:58:55 | 北京市 安装 | 4390查看 5回答
照明配线根数问题
照明配线系统图中穿线ZN-BV-4*2.5,穿管跟数为4根(如图1)。 平面图(如图2)中到灯具1、2的配管标注穿3根线,到3、4、5、6号灯具未标注穿几根管。到3、4、5、6这几个灯具的穿管根数本人有些疑惑,是按系统图默认的穿4根管吗? 我现在自己理解应该也和1、2灯具一样是穿3根管。不知对不对,就前辈赐教,多谢多谢。问题补充:此回路电源为双电源应急照明配电箱。请问,如果是双电源供电,是不是平面图中的管线根数就标少了?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按图所示
2015-12-08 21:01:39
-
照明配线系统图中穿线ZN-BV-4*2.5,穿管跟数为4根(如图1)。 平面图(如图2)中到灯具1、2的配管标注穿3根线,到3、4、5、6号灯具未标注穿几根管。到3、4、5、6这几个灯具的穿管根数不是按系统图默认的穿4根管的, 我现在自己理解应该也和1、2灯具一样是穿3根管,从图上标注应该是2根线的。
2015-12-08 17:59:17
-
图纸上未标注的为2根线。
2015-12-08 19:15:41
-
同意二楼的分析。
2015-12-09 08:28:42
-
配电箱系统图中的4根是只表示在箱引出的第一段的导线根数,要第一段引至后面的按平面图中标注定。
2015-12-09 08:41:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看