梁上起立柱处吊筋
说明说未注明主梁受次梁集中力处或梁上起立柱处吊筋均为2C14,且箍筋加密。是说主次梁相交处、梁与柱相交处都要设置2C14的吊筋吗?箍筋加密又该如何设置? 有人说梁的附加箍筋可以在次梁加筋输入对吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳尊敬的用户您好,针对您的问题的答案是:"需要在主次梁相交处主梁上、梁上起柱的部位梁的次梁加筋中输入加密信息,2C14输入吊筋信息中。"感谢您对广联达公司的支持!祝您工作愉快!
2012-12-03 09:32:40
-
说明说未注明主梁受次梁集中力处或梁上起立柱处吊筋均为2C14,且箍筋加密。是说主次梁相交处、梁与柱相交处都要设置2C14的吊筋吗?是的。箍筋加密又该如何设置?直接在梁原位标注。 有人说梁的附加箍筋可以在次梁加筋输入对吗?也可以。
2012-11-29 16:41:52
-
说明说未注明主梁受次梁集中力处或梁上起立柱处吊筋均为2C14,且箍筋加密。是说主次梁相交处、梁与柱相交处都要设置2C14的吊筋吗?箍筋加密又该如何设置? 有人说梁的附加箍筋可以在次梁加筋输入对吗?
-
在框架梁上 有次梁, 此处 有吊筋 2C12 我点选了 自动生成吊筋 可是 看不见吊筋 ? 还有 一个问题,连梁 在汇总计算后 怎么 看不了 钢筋三维 请指点
-
没有支座的连梁和框架梁的交界处有附加箍筋和吊筋,请问在2009钢筋抽样中怎么输入呢?
连梁和框架梁的交界处,没有支座;有附加箍筋和吊筋,请问在2009钢筋抽样中怎么输入呢?问题补充:是原位标注,在下面的表格中的次梁箍筋和吊筋一栏分别填写规格,可以吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看