• 广西2013定额模板定额子目套用

    1.有梁板的模板是否套用有梁板?当层净高超过3.6米时,有梁板的梁和板的支撑是否分别套梁支撑每增加一米和板支撑每超过一米子目,在广西定额中模板工程量和超高模板工程量是一样的,那么代码是否要修改成一样的?请看图,如有错帮改正!

    13定额

    超过3.6

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    .有梁板的模板是套用有梁板子目,当层净高超过3.6米时,有梁板的梁和板的支撑是分别套梁支撑每增加一米和板支撑每超过一米子目。

    2015-12-09 14:42:22 

  • A17-80:按设计高度输入OK

    2015-12-09 16:01:30 

  • 有梁板的模板套有梁板定额子目,当支撑高度超过3.6米时,梁板分别套梁、板支撑每超过1米定额子目。

    你套用的模板支撑超高子目中选择的工程量表达式是不对的,应该选择超高模板面积,软件会自动计算梁板是否超高,当超高1米以上时软件也会自动将超高模板面积乘2的,你也不必在超高子目中注写超高多少,导入计价软件后也不再需要根据所注写的超高多少进行调整工程量。

    2015-12-09 16:22:34 