13****@qq.com 2015-12-10 09:15:38 | 河北省 安装 | 6991查看 6回答
电气中预留预埋都包括哪些,砌块墙中的暗配管算吗
None
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
隐蔽的线管,线盒都是预埋,
砌体内的暗配也是属于预留预埋的
后期开槽的,不算预留
所以砌块墙中的暗配管算是预埋
2015-12-10 11:22:21
-
线管、线盒(及开关插座的底盒)、配电箱等等。
2015-12-10 09:24:14
-
电气中预留预埋都包括哪些,砌块墙中的暗配管算吗
——:只要是隐蔽的线管、线槽、线盒等,都属于预埋预留的
砌体内的暗配也是属于预留预埋的
除非您是后期开槽的,否则都是预留
2015-12-10 09:35:31
-
电气中预留预埋都包括哪些,砌块墙中的暗配管算吗 ?
答:一般包括 电线暗装配管预埋;管线穿墙套管、人防密闭套管等预埋;等电位、配电箱、弱电箱等的预留位置。桥架等穿墙板的预留洞;开关、插座、接线盒等的预埋底壳。
砌体的配管分两种施工方式:后期砌墙时直接埋入的属于预埋部分。开槽埋入的,不属于预埋。
2015-12-10 09:36:09
-
电气电管预埋:1、电气线路走向定位正确,尽量绕开各种预留洞、厨卫间及设备位置。2、插座盒、开关盒标高、距门边距离应符合规范要求。
2015-12-10 09:50:03
-
所有隐蔽的电气配管、电气接地,不论是混凝土内或是墙体内,但土建已完成,电气变更后再开槽,这个可以另行计算开槽费用
2015-12-10 10:28:49
-
河北省的12定额中包含部分后砌墙的剔槽,但是看河北08定额中的工作内容中没有提到这项,不知道包含剔槽吗?比如说框架结构的暗配管,是不是还需要单独计算一下砌块墙的剔槽?麻烦知道的朋友解答一下,谢谢了
-
刚性阻燃管暗配定额中,综合了墙体剔槽费用,工程实际中,现浇板中的管都是预埋的,不需要剔槽。那么工程结
刚性阻燃管暗配定额中,综合了墙体剔槽费用,工程实际中,现浇板中的管都是预埋的,不需要剔槽。那么工程结算时,是否应该把沿墙体敷设的管和楼板中敷设的管分开计算
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看