• 暗柱 端柱 剪力墙 通画

    在钢筋软件上。我知道剪力墙遇到与墙厚相同的暗柱时要把它布满。但是如果遇到端部是不同厚度的端柱的话。要新建不同厚度的墙也把端柱布满吗??如果是因为怕转图形后点装修的话布不上,把端柱导进去、用柱墙转换就行了吧??所以站在钢筋的角度上,在钢筋软件中遇到厚度不同的端柱要把新建墙把端柱布满吗??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个端柱不用的,和暗柱性质不一样的,只要墙画到端柱里面就可以,导入到图形里面,端柱会转化为墙构件的

    2015-12-10 13:49:38 

  • 在钢筋软件上。我知道剪力墙遇到与墙厚相同的暗柱时要把它布满。但是如果遇到端部是不同厚度的端柱的话。要新建不同厚度的墙也把端柱布满吗??如果是因为怕转图形后点装修的话布不上,把端柱导进去、用柱墙转换就行了吧??所以站在钢筋的角度上,在钢筋软件中遇到厚度不同的端柱要把新建墙把端柱布满吗??

    按照你的思路,是可以不用定义宽度同端柱的墙,只要画通布置即可.它是不影响钢筋算量,主要是在导入图形时全部覆盖就不用导入端柱暗柱,你的想法是要导入端柱,是完全可以的.只通画即可.

    2015-12-11 07:33:56 

  • 你好,不用那么麻烦,只要将剪力墙通过端柱就行.

    2015-12-11 08:41:56 