• 线管暗敷开槽

    如题,墙面暗敷线管定额本来就有开槽的工作内容,为什么有改造工程里面的线管暗敷还要计算开槽
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙面暗敷线管是跟着主体一块施工的,在主体施工时预埋的管线可以直接埋进去

    先把管子做好,再做墙体。而改造项目主体抢已经做了,这时候要再暗敷线管,就要二次开槽,所以要另行计算。

    定额本

    2015-12-11 09:56:59 

  • 墙面暗敷线管定额本来就有开槽的工作内容,所以就不可以再计取开槽工程量,而改造工程里面的线管暗敷是一定要计算开槽量的。

    2015-12-11 08:54:00 

  • 改造工程里面的线管暗敷当然是需要计算开槽的工程量了

    2015-12-11 09:56:47 

  • 新楼线管施工时预埋不需开槽,改造工程要子墙上开槽后埋管,所以需开槽费用。

    2015-12-10 19:24:22 

  •          墙面暗敷线管定额本来就有开槽的工作内容,改造工程里面的线管暗敷是不包括墙体开槽的,所以是要计算开槽费用的。

    2015-12-10 17:43:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!