• 多联体的空调室内机可以说成风机盘管吗?

    这个项目是多联机型系统即制冷剂流量系统,它应该包括室内机和室外机。但招标文件招标范围是这样描述的:“空调系统工程施工图纸范围内的空调工程,包括从配电箱到各风机盘管接线盒处的电线、风机盘管接线”。从各处查的资料风机盘管应该专指的是水冷机的末端,不知道这儿多联机的室内机与风机盘管可不可以互用,招标文件需不需要改呢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

且多联体室内机的安装,执行风机盘管安装的定额子目。

    2015-12-11 08:59:35 

  • 风机盘管不是专指的水冷机的末端;多联机制冷剂冷热媒管空调系统也有风机盘管作为系统末端。招标文件中的“空调系统工程施工图纸范围内的空调工程,包括从配电箱到各风机盘管接线盒处的电线、风机盘管接线”关于供电的描述没有错误不需要修改。

    2015-12-10 19:57:51 