• 人防门的设置问题哦

    人防门的的两侧有柱帽,柱帽在板的下方450mm,此时定义人防门的顶板厚度应不应该加上柱帽的厚度??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    人防门的的两侧有柱帽,柱帽在板的下方450mm,此时定义人防门的顶板厚度应不应该加上柱帽的厚度

    顶板厚度不应加上柱帽的厚度,柱帽的厚度单独定义布置

    2015-12-11 16:19:04 

  • 人防门的两侧有柱帽,定义人防门的顶板厚度时不应该加上柱帽的厚度,且在人防门框墙里也是定义不了柱帽钢筋的,所以柱帽还是应该单独定义。

    2015-12-11 19:16:49 

  • 你好,人防门的顶部厚度是板的厚度,不能将柱帽的厚度加进去.

    2015-12-12 09:03:06 