预算菜鸟 2015-12-11 19:39:47 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1136查看 6回答
筏板附加钢筋你是如何处理的?
筏板附加钢筋我个人理解应该是双向的,但是图纸中只给出了一个方向;高手们你是如何处理的?现场施工是应该双向布置吧?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
筏板附加钢筋我个人理解应该是双向的,但是图纸中只给出了一个方向;高手们你是如何处理的?现场施工是应该双向布置吧?
答:附加,即是另行增加,在原有的基础上另加,不一定是双向,可以是单向的。如果没有写上附加,有可能是面筋或底,这时就应组网,另一方向是分布筋配置,这应看清楚设计图的说明,如不明白,则与设计沟通。别搞错了。
2015-12-11 20:27:02
-
筏板附加钢筋我个人理解应该是双向的,但是图纸中只给出了一个方向;高手们你是如何处理的?现场施工是应该双向布置吧?
筏板附加钢筋,可以是一个方向的,不是筏板主筋,如果是筏板主筋应是双向的,附加筋根据受力情况可以是一个方向的,按图纸的要求,绘出一个方向时就按一个方向布置即可.附加筋可以用筏板主筋定义,用自定义范围来画出.
2015-12-11 19:55:04
-
筏板附加钢筋应该是根据设计要求布置的。
2015-12-11 19:47:47
-
筏板附加筋一般没有双向布置得,他是绑扎在垂直于他的方向的受力筋上,
就和双层双向板配筋的板上增加的附加负筋是一个道理的,
2015-12-11 19:54:32
-
你好,筏板附加筋是按设计的图纸要求来绘制的,设计是经过计算才增加的钢筋,我们只是按照图纸施工,算量.附加钢筋我一般是按图纸的部位,自定义位置布置上去的.
2015-12-12 08:21:37
-
筏板附加钢筋是按第一张图中标出的筏板底筋和面筋及所标范围单向布置的,与说明无关[图中说明是指筏板主筋的布置的],图纸中只给出了一个方向就按此布置就成;高手们也是这样处理的.现场施工是也应该是单向布置的.
2015-12-12 08:56:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看