• 关于高层民用住在电气工程接线盒的问题

    电气配管施工时线路上用的接线盒实际用的会比规范要求的多很多吗?如果和灯具的接线盒数量相比,能是灯具接线盒数量的百分之多少?补充下该工程的背景是一个普通民用高层住宅。报审资料上给的数据是:PVC接线盒:10349个,PVC盒接:23492个;JDG接线盒:3360个,JDG盒接:7560个。这是一栋楼上的数据,大家帮忙分析下这个数据正常吗?还有他们说的盒接是什么东西?我理解的对吗?是管线上的接线盒吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    主要是开关盒(灯头盒),所有终端如:灯头、开关、插座、标志灯、按钮、模块等等,每处1个。接线盒是管线中间利于电线分支、拐弯和接续用的,按定额规定的设置条件,高层几乎没符合的地方,工程实践中也的确少见。保守一点可按开关盒的5%计,乙方可按10%计,审计也不会为此太较真的。

    2015-12-13 11:34:07 

  • 民用住宅电气工程接线盒除了图纸给出的灯具插座开关数量外,管路几乎不用接线 盒。

    2015-12-13 15:19:58 

  • 管线上的接线盒,平面图中是不会标出的,由于施工工艺上的需要,应该在需要的部位加上,故此工程量的增加需要在施工中进行现场签证并在竣工图中准确标出具体位置,才对在结算时找到工程量增加的依据,否则有口难辨。

    2015-12-12 15:59:12 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题