• 如下图基础梁的布置问题

    如下图,我左边的承台是用承台梁布置的承台,然后基础梁画上去设置不了支座,所以这根梁的原位标注上的左支座钢筋没法输入了,怎么解决

    承台梁

    原位标注

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:左边建议画到暗柱的位置。

    这样只能按三楼说的那样在承台梁边缘布置一个柱子,汇总计算后把这根梁锁定后,再把柱子删除掉。就好了。

    广联达服务新干线

     

    2015-12-13 13:58:14 

  • 可以在基础梁端部画个独立基础或柱子,设置好支座后再将其删除。

    2015-12-13 14:06:18 

  • 如果画不到暗柱位置,最少也要画筋200以上,你画到那条轴线交点吧。延伸以后如果还没有,你就点击设置梁支座,设置上支座。

    2015-12-13 14:03:32 

  • 如下图,我左边的承台是用承台梁布置的承台,然后基础梁画上去设置不了支座,所以这根梁的原位标注上的左支座钢筋没法输入了,怎么解决

    答:请画到柱里面去,以柱为支座。否则支座不正确的。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    承台梁



    原位标注



    2015-12-13 14:56:47 

  • 可以在相立处再画一条竖向的梁,设置好基础梁的支座后再删支该梁就好。

    2015-12-13 14:55:43 