• 关于应急照明线路的问题?

    请问各位老师:如图,从配电箱出来至疏散照明、疏散指示、配电室照明线路系统图为什么画两根线,平面图只有一根线,我应该怎么算

    回路

    问题补充:只有一个配电箱回路

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按4根线算就对了

    2015-12-14 14:36:50 

  • 已采纳
    实际为四根线(WDZN-BYJ-4*2.5),三根为火线、零线、接地线,下面一根为强启火线,4根线共同穿一根SC20管敷设。

    2015-12-14 09:19:34 

  • 已采纳
    如图,从配电箱出来至疏散照明、疏散指示、配电室照明线路系统图为什么画两根线,平面图只有一根线,我应该按系统图2根计算长度的。

    2015-12-13 17:50:52 

  • 已采纳
    实际按4根线计算,图纸只是示意。

    2015-12-13 17:55:25 

  • 已采纳
    实际为四根线,三根为火、零、地、另一根为充电线,穿一根管敷设。

    2015-12-13 19:15:13 

  • 已采纳
    你好:系统图是两个回路,平面图画一根线,是这两个回路共管,管内四根线,计算四根,三根为火、零、地、另一根为充电线,穿一根管敷设。

    2015-12-13 19:31:26 