• 梁加高时的钢筋如何处理

    如图,像模型中梁的上下都有板,两块板的顶标高高差是800,但是梁是200*400的,梁需要像图纸中那样加高,想问:梁加高这一段的钢筋怎么处理比较好?用什么构件画?

    标高

    高差

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、你提供的是升降板节点问题,平法中确实有升降板节点,但是软件在升降板相交位置的节点处理是没有内置选项的,没有更快更好的处理方式,一般的处理方式为升降板交界处绘制梁,你的梁高度就定义为800,然后汇总计算完毕之后,点开编辑钢筋窗口,将梁箍筋的H边的长度改为按照400来进行计算,并且锁定构件就可以了。

    2、一般遇到升降板,常用的处理方法包括

    (1)相交的两块板按照筏板绘制,修改面筋底筋的弯折值,筏板默认是12D,你可以改为现浇板受力筋的弯折值并锁定构件,筏板出现高差,可以设置筏板变截面,就处理了这个问题

    (2)现浇板出现高差的位置,按照高差高度定义梁高,修改梁的计算结果,比如箍筋的H边长度,并锁定构件就可以了。

    不管是哪种方式,都需要修改计算结果。

    2015-12-14 14:16:54 

  • 这样的情况,可以用剪力墙处理的

    调整一下剪力墙的标高,布置在两段梁之间,然后,设置一下剪力墙内的节点数据


    2015-12-14 14:01:21 

  • 梁加高部分可用圈梁来做,按加高度*200设置圈梁的尺寸 ,在上部钢筋项中输入3C12,下部钢筋项和箍筋项不输入,侧面筋按加高长度用/200设置根数,马蹄形箍筋在其它箍筋项中选择相应图形并按A8-200进行编辑即可以。还需要将该圈梁的标高调整好。

    2015-12-14 15:48:44 

  • 单独定义一段框架梁吧,这里还是用一个不同标高的梁再定义一下吧

    2015-12-14 14:15:12 