花儿对我笑 2015-12-14 23:36:36 | 四川省 土建算量GCL2013 | 801查看 3回答
檐口可以用异性圈梁,自定义线同时布置么?
我想问一下在算钢筋的时候我用异性圈梁把檐口画出来了,里面没有加钢筋,然后又用自定义线画了一次,最后把他们两个设置在了同一位置,我想问下这样画檐口对不对,会对檐口的什么工程量有影响。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我想问一下在算钢筋的时候我用异性圈梁把檐口画出来了,里面没有加钢筋,然后又用自定义线画了一次,最后把他们两个设置在了同一位置,我想问下这样画檐口对不对,会对檐口的什么工程量有影响。
答:你不用画二次的,只用自定义线足够了。把圈梁删除,用自定义线画出即可。你这样导到图形算后,很难处理混凝土量的。
2015-12-15 08:21:58
-
檐口可以用异性圈梁,自定义线同时布置,不过这样没有什么意义,在算钢筋的时候用异性圈梁把檐口画出来了,里面没有加钢筋,然后又用自定义线画了一次,最后把他们两个设置在了同一位置,这样画檐口也可以,对檐口的什么工程量没有影响,但是这样给人的感觉就是多余了。
2015-12-15 06:52:01
-
我想问一下在算钢筋的时候我用异性圈梁把檐口画出来了,里面没有加钢筋,然后又用自定义线画了一次,最后把他们两个设置在了同一位置,我想问下这样画檐口对不对,会对檐口的什么工程量有影响。
这样画檐口可以,对工程量没有什么影响,最好是把异形圈梁删除,只用一种即可.
2015-12-15 07:19:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看