• 电气系统调试部分

    本工程电气施工由两个队伍施工。一做的是高低压系统,从低压柜到配电箱前的电缆,母线槽。二就是我方,我方施工范围是从与低压柜连接的配电箱(含箱体)及箱后的所以照明动力。也就是说直接与低压柜连接的电缆这块不是我方施工,一直接负责到我配电箱包含配电箱的电源接入,那么请问这种情况。我方在做结算时有哪些电气系统是需要调试计算的呢。,范围只是从与低压柜连接的配电箱后面的工作
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果是业主分包,那么就可以各自计算系统调试费用,否则就只能是计算一次系统调试费用。

    2015-12-15 09:13:11 

  • 电气系统调试部分定额中规定:
    送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。

    2015-12-15 09:13:44 

  • 其实这个很简单,有变配电室低压柜出来到配电箱总箱的电源都是你们施工。 那么从低压柜出来的每个回路都要记取送配电调试。 因为每个回路在低压柜应该有断路器。 而且双电源的还要有自投的调试。 最后你们调试都应该有调试报告的。谁调试的给谁钱。

    2015-12-15 11:09:49 

  • 按照你描述的不应计算调试费

    2015-12-15 16:52:56 