哈哈 2015-12-15 13:30:51 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1512查看 4回答
层高3.6m人防车库,局部两层,单方钢筋含量一般多少
层高3.6m人防车库,局部两层,单方钢筋含量一般多少。与主楼相接的外墙汇入主楼,两层占了很大一部分,我算的单方钢筋含量才100,是不是偏少??
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
层高3.6m人防车库,局部两层,单方钢筋含量一般多少。与主楼相接的外墙汇入主楼,两层占了很大一部分,我算的单方钢筋含量才100,是不是偏少??
这个也没有固定的单方吧。车库甚至有更低的钢筋单方含量。80kg-120kg。我都见过。
你只要把图纸都查看清楚。不漏项,另外多查看检查。要对自己有信心。
祝你顺利,谢谢采纳!
2015-12-15 13:52:52
-
单方钢筋含量才100,略显少一点,但是如果使用三级钢加之筏板配筋不过分,这个数算可以了。
2015-12-15 13:43:48
-
有人防要求的车库100公斤确实有点偏少。
2015-12-15 14:23:30
-
地下室有人防的话,这个单方有点少,你检查一下搭接方式、定尺长度、还有就是人防墙体锚固等,有很多非常细节的地方会导致少算钢筋
2015-12-15 16:03:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看