fengkuangyiye 2015-12-15 14:29:15 | 天津市 安装算量GQI | 1221查看 6回答
管内配线问题
如图所示,圆圈内表示一根管内穿两根线呢还是表示两根管两根线问题补充:刚才没说清,是一根管子里面配八根线还是两根管子里各配四根线
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图所示,圆圈内表示一根管内穿两根线呢还是表示两根管两根线
问题补充:
刚才没说清,是一根管子里面配八根线还是两根管子里各配四根线
答:这个表示一根JDG的钢管配线4根,线径2.5平方,其中一根为零线、两根火线,其中一根为平时照明,另外一根为应急电源充电的,还有一根接电线。
2015-12-16 08:51:01
-
表示JDG25D的一根管子里面有2.5平方的线四根,
2015-12-15 14:42:23
-
4*2.5表示4根截面是2.5的线。
2015-12-16 08:23:50
-
表示只用一根管子,穿4根2.5平方的线即一根火线、一根零线、一根地线和一根消防控制线(消防线也就是KM1控制的那根线)。
2015-12-16 08:46:31
-
圈内圈的只是一条L1回路,它是一根JDG25的钢管配线4根,线径2.5平方的线,至于下面的KM1只是代表配电箱中的接触器(其实相当于我们平时说的开关)。证明L1这条回路是由配电箱内的KM1继电器控制。
2015-12-16 11:21:39
-
答:这个表示一根JDG的钢管,配线4根(线径2.5平方),两根火线(其中一根为正常照明火线;另外一根为应急照明火线),一根为零线,还有一根接地线。
即平时用正常照明火线供电(应急照明火线停电),火灾时正常照明停电,采用应急照明供电。
2015-12-16 17:15:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看