• GGJ计算设置,计算设置——板

    请问图片中的黄色部分是该动过的,①这里面的分布筋钢筋配置,在设计图纸中没有给出来,但是用了A6@150可以吗,还是用A6@200? ②这里面的分布筋与负筋(跨板受力筋)的搭接长度——该成300,本来是按照规范150的,那这个有需要改吗或者是如果要改的话,那是依据哪里来改呢? ③麻烦各位大神教教我这个菜鸟,谢谢!

    负筋

    板受力筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    ,①这里面的分布筋钢筋配置,在设计图纸中没有给出来,但是用了A6@150可以吗,还是用A6@200

    ——:设计没有给出,您可以征求设计意见,请设计给出明示,这样不容易有争议

     ②这里面的分布筋与负筋(跨板受力筋)的搭接长度——该成300,本来是按照规范150的,那这个有需要改吗或者是如果要改的话,那是依据哪里来改呢?

    ——:这个是要看设计要求的,如果设计没有特殊要求,那就是默认的数据,不要调整(默认的就是规范的要求)

    2015-12-16 09:44:11 

  • 1、一定要让设计给出要求,否则今后的结算对数会很麻烦。

    2、同上。

    3、无论哪位都是在不断的学习之中。

    2015-12-16 09:26:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!