美达 2015-12-16 08:57:22 | 山东省 安装 | 838查看 7回答
如何算线缆长度
1.刚开始看电器设备安装定额,因该怎样算配管配线工程量。 2.上面只是个具体例子。各位大哥能否分享下,该开始做安装预算的经验问题补充:还有,安装的图纸没有像土建的图纸那样标有详细的尺寸。这个尺寸应该怎样算合适,不能大约估计吧。刚接触安装不太懂
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
亲,计算线缆长度,先依平面布置用比例尺量取长度,再计算线缆向下或向上的垂直高度,加上进入配电设备(屏、盘、柜、箱)的预留长度或定额计算规则规定的预留长度。
计算电线时,需先计算管或线槽长度,长度分水平长度和垂直长度,水平长度依平面图用比例尺量取,垂直高度根据设计说明计算;计算时需注意每个回路不同的部位导线根数会不同,需分别计算管内不同导线根数的配管长度,利于导线的正确计算。
2015-12-16 14:34:44
-
线缆长度 配管配线工程量,按照合理的最短距离计算。
2015-12-16 09:02:14
-
按照图纸花进去遇到箱体电缆预留2米定格上有规定首先要看懂图纸
2015-12-16 09:04:43
-
在看定额说明,那就仔细看看当地的和国标的计算规则啊,管线,无外乎,水平加垂直长度,另外还有一个就是设备机箱内预留长度,这样就好了,损耗在定额内直接有系数,是够用的。另外在计算水平和垂直的长度时候,若作为结算用,适当放点余量;若作为审算核对使用,就尽量标准点。 安装的工艺流程比较多,理论加实际经验很重要,多接触多理解多融合,熟记于心,那才是真正自己的。 平时多学习,多观察哦。 万事开头难,若是想做好,决心要坚持哦! 加油,因为,世上无难事!
2015-12-16 09:14:22
-
单根电缆长度 ((配线间楼层数-总进线间楼层数+1)*层高+配线间层水平进深+进线间水平进深)*1.1损耗+两头预留如:配线间在20层,进线间在1楼,层高3.5米,配线间水平走2米,进线间水平走30米,两头各留3米。则((20-1+1)*3.5+2+30)*1.1+3+3=118.2米。 多根电缆长度多的话可以(最长电缆+最短电缆)/2*j电缆根数
2015-12-16 11:17:06
-
图纸电缆的直线水平尺寸+竖直尺寸+终端头的预留长度+电缆的松弛系数,就是电缆的计算长度。
2015-12-16 14:57:51
-
1.刚开始看电器设备安装定额,因该怎样算配管配线工程量。无弄清楚,究竟是要套用定额编造价表,还是要计算管线的工程量?
2.上面只是个具体例子。各位大哥能否分享下,该开始做安装预算的经验。做预、结算前,需要熟练理解施工图,并了解电气回路的原理,否则无法进行量的计算。
问题补充:
还有,安装的图纸没有像土建的图纸那样标有详细的尺寸。安装管线的的量,水平部分是按施工平面图中所标出的管线长度,按图纸比例换算进行定长度的,竖向部分的量是按层标高及设备安装的标高差来定长度的,只要理解了电气回路的原理,就不难计算了。同理,只以了解定额,就不难进行套价了。
2015-12-16 16:45:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看