da****@163.com 2012-11-29 17:46:03 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 683查看 2回答
变跨阳角加筋
图中板配筋为c8@200双层双向,板厚120,我想问一下这跨板的阳角加筋怎么算,如果此板的尺寸为8000*8000呢,加筋范围还是2000*2000么,附图一为此板,附图2为结构说明
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳加密范围2000*2000是最低条件,还要满足不小于l1/3,如果此板的尺寸为8000*8000,那加密范围就是8000/3*8000/3即2660*2660. 布置的时候用自定义范围布置。
2012-11-29 18:13:21
-
阳角加筋,在单构件输入。图纸上一般标明根数和长度的。
2012-11-29 17:49:52
-
图中板配筋为c8@200双层双向,板厚120,我想问一下这跨板的阳角加筋怎么算,如果此板的尺寸为8000*8000呢,加筋范围还是2000*2000么,附图一为此板,附图2为结构说明
-
楼板边跨阳角及跨度≥4M板角处,1/4短向板跨长度范围内加设钢筋,同时在板面无负筋处附加双向温度构造钢筋C6@150,与板面负筋搭接300,这个如何处理呢?(无负筋处有面筋要不要布置呢?)
-
楼板受力筋是底筋C8@200,现阳角需加钢筋,按说明是C8@100。咨询单位的意见是短跨1/3范围内的阳角钢筋应设为C8@200,若按C8@100则会与底筋重叠。请教各位老师,到底如何设置?
-
请问什么是端跨板?他的阳角是指四个角还是直靠近外围的那个角而已?因为端跨板要铺设加强筋,,不知道那个才算端部板的阳角,,如下图打箭头的是不是也要按说明铺设加强筋
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看