• 关于智能弱电系统的问题?

    如图为综合布线系统图,请问:从弱电间看MDF配线架就是总的配线架,包括两种,一是24口光纤配线架,然后是100对110语音配线架,这里要计算这两种配线架是吗?还是只计算一个总的MDF配线架?然后再通过6*4芯单模光纤和4*25对大对数电缆连到每层的FD楼层配线架(壁挂式机柜),从系统图看每个FD配线架里包括1台24口交换机,1套24口数据配线架,还有数据跳线,那么6*4芯单模光纤和4*25对大对数电缆套什么清单和定额?数据跳线如何计算?套什么定额?6*4芯单模光纤和4*25对大对数电缆分别是什么意思?

    楼层配线架

    弱电间

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如图为综合布线系统图,请问:从弱电间看MDF配线架就是总的配线架,包括两种,一是24口光纤配线架,然后是100对110语音配线架,这里要计算这两种配线架是吗?还是只计算一个总的MDF配线架?【计算两个配线架,前者是网络,后者是电话】然后再通过6*4芯单模光纤和4*25对大对数电缆连到每层的FD楼层配线架(壁挂式机柜),从系统图看每个FD配线架里包括1台24口交换机,1套24口数据配线架,还有数据跳线,那么6*4芯单模光纤和4*25对大对数电缆套什么清单和定额?【套建筑智能化设备安装综合布线里光纤敷设和电话线缆敷设相应子目】数据跳线如何计算?套什么定额?【按条计算,建筑智能化有跳线的子目】6*4芯单模光纤和4*25对大对数电缆分别是什么意思?【光纤是传输网络或通讯信号的线缆,一般用于引进主线。后者是引进电话通讯信号,也是主线。

    2015-12-16 19:04:11 

  • 答疑解惑

    6*4芯单模光纤是6根芯单模光纤和4*25对大对数电缆是4根25对大对数电缆。以下清单定额参考,清单是13清单,13清单测试单列项;定额和主材按照当地定额。

    2015-12-17 14:25:28 