丢丢 2015-12-17 16:01:19 | 山东省 安装算量GQI | 1057查看 3回答
电气, 电缆端头制作问题。
如下图。问题1、这个电缆端头需不需要计算呢?需要计算中间头是250m计算一个吗? 问题2、这个端头市场价多少钱一个呢?问题3、一般住宅室外引入室内配电箱需要用电缆吧,这个电缆是不是需要计算电缆端头的制作。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳解答:1.途中的电缆规格型号为YJV22-5*6的,根据定额解释是不计算电缆头的;定额中已说明10平方以下(含10平方)的不计算电缆头;2. 这个可以套一个铜接线端子6mm2的,其价格市场价3元钱一个;3、看设计要求,一般是用的电缆。其用的电缆头同问题1.
2015-12-17 16:47:04
-
1、需要算,按正常说,所有的电缆都要计算的电缆终端头,但有小的电缆实际是不做电缆头的,就是现实中说的线鼻子。真正计算的就是做了线鼻子的,但是没做的,如果你是乙方,没做线鼻子的,你可以套压铜线端子的子目,而且建议你也套终端头。
2、价格你可以当地询价。
3、需要计算的。
2015-12-17 16:43:29
-
1:YJV22-5*6的电缆要做终端头的要计算。
2:中间接头不需要做。
3:需要电缆要做电缆头。
2015-12-18 06:10:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看