• 钢筋混凝土化粪池可以计算什么脚手架(广东地区)

    化粪池型号为G12-75SQF,图集里该型号化粪池的池壁都没有抹灰要求,只有池顶板的上部,是外露面而非池内天棚面要抹防水砂浆。在这种情况下,该化粪池需要计算什么脚手架?我的理解是没有池壁的抹灰和池内天棚的抹灰,应该不用计算脚手架,化粪池的模板有自己的钢支撑,但是有同行理解为池的外周边要计算综合脚手架,与外面综合脚手架对应的池内的一周还要搭单排脚手架,理由是因为池的高度超过1.2米,就要搭脚手架,虽然外壁和内壁都不用抹灰,这里要搭设外部综合脚手架主要作用是作为操作平台,另外也有安全的考虑,而内部的单排脚手架,理由是广东定额的单排脚手一般是和外面综合脚手架配套使用,和砌筑石墙一样,超过了1.2,石墙的一个面计算综合脚手架,另一个面只能计算单排脚手架。我想了解更多的人是怎么理解这个问题的,最好是曾经处理过这个问题的老师们给我正确的解答。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    化粪池一般是构筑物,四周池壁是需要计算相应的外脚手架,内隔墙也应计算相应的单排架手架,我们地区是计算双排外架,你当地是综合脚手架时,就套对应综合架.

    2015-12-18 10:52:51 

  • 钢筋混凝土化粪池可以计算什么脚手架,各地定额规定是不同的;广东2010定额规定:高度在3.6m以内套用单排脚手架,3.6m以上套用综合脚手架。

    2015-12-18 10:20:27 

  • 可以计算基础满堂脚手架,其他脚手架在模板支撑中。(混凝土墙、柱、梁  m3/3.6m内脚手架)

    2015-12-18 10:40:16 

  • 钢筋混凝土化粪池G12-75SQF,不知道我这图集是否废除,里面是有相应的防水,它是包含所有的量46.66~67.0m2。脚手架规则也没有明确的规定,我想是应该可以按外综合,内单排和里脚手架,并还要计算开挖和回填。

     

    天棚面

     

    2015-12-18 10:50:31 

  • 化粪池高度偏低,一般沿池壁套用砌筑用的里脚手架就可以。是为了安装钢筋和模板用的

    2015-12-18 11:00:53 