• 电气图纸说明中导线2~3根穿PC20,4~5根穿PC25,但是配电箱出来4根线穿PC20应按哪个

    电气图纸说明中导线2~3根穿PC20,4~5根穿PC25,但是配电箱出来4根线穿PC20应按哪个计算,是按说明还是按从配电箱出来的计算,计算依据是什么呀

    配电箱

    计算依据

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:按图纸的说明计算,系统图有误,与设计单位沟通调整。

    2015-12-19 10:47:53 

  • 配电箱出来4根线穿PC25的。

    2015-12-19 10:35:21 

  • 电气图纸说明中导线2~3根穿PC20,4~5根穿PC25,但是配电箱出来4根线穿PC20应按哪个计算,是按说明还是按从配电箱出来的计算,计算依据是什么呀

    按从配电箱出来的计算,图纸中已经注明了,在没有注明的其他部分按说明计算.

    2015-12-19 10:48:52 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题