纳米科技 2015-12-20 17:44:57 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1218查看 3回答
车库层顶板迎水面ggj保护层怎么输入
车库层顶板迎水面,图纸结构说明有要求为:顶板迎水面厚度为50。 看说明理解为板顶面保护层为50,那板因为环境为二a,是不是板底应该为20呢。 软件板保护层设置的位置不能像剪力墙设置左右保护层,那如果我理解对的话,既然不能输入50/20,那就(50+20)/2直接输入35呢。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
亲,您可以直接输入现浇板的保护层的平均厚度的
2015-12-21 07:52:00
-
车库层顶板迎水面,图纸结构说明有要求为:顶板迎水面厚度为50。看说明理解为板顶面保护层为50,那板因为环境为二a,是不是板底应该为20呢。软件板保护层设置的位置不能像剪力墙设置左右保护层,那如果我理解对的话,既然不能输入50/20,那就(50+20)/2直接输入35呢。
你好:可以按(50+20)/2直接输入35。
2015-12-21 07:46:34
-
你好,按板的平均厚度输入即可
2015-12-21 08:16:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看