• 有关砌体加固筋的理解

    山东定额补充黄皮书中:砌体加固筋,定额按焊接连接编制。实际采用非焊接方式连接时,不得调整。 1.这句话怎么理解,是拉结筋通长布置,接头处焊接 还是KZ预埋钢筋头焊接 2.关于植筋定额,没有签证没有批准的施工组织设计,即使套用了植筋定额,应该给不,还有植筋里面含有钢筋,应该扣除吗,我算了下一根也就50cm (植筋施工现场质量堪忧,不好保证质量,做预埋麻烦但质量有保证,施工单位采用植筋,基本上为了降低施工难度) 3.还有一种做法是预埋铁件,之后焊接,这种做法没有签证如何处理
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    山东定额补充黄皮书中:砌体加固筋,定额按焊接连接编制。实际采用非焊接方式连接时,不得调整。 1.这句话怎么理解,是拉结筋通长布置,接头处焊接 还是KZ预埋钢筋头焊接 2.关于植筋定额,没有签证没有批准的施工组织设计,即使套用了植筋定额,应该给不,还有植筋里面含有钢筋,应该扣除吗,我算了下一根也就50cm (植筋施工现场质量堪忧,不好保证质量,做预埋麻烦但质量有保证,施工单位采用植筋,基本上为了降低施工难度) 3.还有一种做法是预埋铁件,之后焊接,这种做法没有签证如何处理?

    你好:山东定额补充黄皮书中:砌体加固筋,定额按焊接连接编制的,也就是预埋铁件,之后焊接。

    没有签证没有批准的施工组织设计的情况下还是按预埋铁件,之后焊接来做。否则没有依据,现场没有办理签证,按植筋做的也不可以计算植筋。

    定额里要求焊接,肯定要有预埋的东西。

    2015-12-21 07:42:27 

  • 已采纳

    亲:根据你所提问题,我的理解如下:

    1、砌体加固筋的形式有几种,砖混结构与砼构造柱的拉结为预埋;框架结构中与框架的拉结有预埋钢筋,有植筋,有预埋铁件然后焊接钢筋。无论采用什么方式,定额考虑的是焊接方式并不得调整(也就是说加固筋无论采用何种方式,套砌体回固筋子目就是)。

    2、关于墙体的拉筋,在结构设计中都会有明确设计,如没有按图纸设计施工,需办理签证;植筋里有钢筋,但子目中所含量与实际不符(见烟建价管[2009]1号文中序号8的解释),在套用植筋子目时,可扣除子目中所含钢筋,另根据实际计算钢筋重量套用砌体加固筋子目。

    3、预埋铁件,然后焊接砌体加固筋,没有签证,可由现场监理、甲方代表补签。

    2015-12-21 09:48:45 

  • 山东定额补充黄皮书中:砌体加固筋,定额按焊接连接编制。实际采用非焊接方式连接时,不得调整。 1.这句话怎么理解,是拉结筋通长布置,接头处焊接 还是KZ预埋钢筋头焊接   是KZ预埋(留)钢筋头焊接 。

    2.关于植筋定额,没有签证没有批准的施工组织设计,即使套用了植筋定额,应该给不,还有植筋里面含有钢筋,应该扣除吗,我算了下一根也就50cm (植筋施工现场质量堪忧,不好保证质量,做预埋麻烦但质量有保证,施工单位采用植筋,基本上为了降低施工难度) 没有批准的施工组织设计不应该按施工组织设计内容计算,植筋定额钢筋含量很少可以忽略不计。

    3.还有一种做法是预埋铁件,之后焊接,这种做法没有签证如何处理  按预埋铁件常规计算重量,不考虑之后焊接因素。

    2015-12-21 10:30:31 

  • 看看交底就知道 砌体是按《蒸压加气混凝土砌块构造详图(山东省)》L10J125 图集编制的  连接都是按预埋叠铁件考虑编制的,自然对应 砌体加固筋 连接和预埋件 焊接的 , 这条说明就容易理解了

    2022-02-20 22:20:13 