jay635789731 2015-12-21 11:06:29 | 广东省 土建 | 928查看 3回答
这个板钢筋说明怎样理解?
说明5那里,底筋相同的相邻跨板底筋可以拉通,那么面筋是不是也一样要拉通,如果我底筋拉通,面筋不拉通,说不说得过去?还有后面说的,不同标高板,上部钢筋分离式断开,那下部钢筋要不要?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一点:这样的说明都是通用的,至于面筋是否拉通那要看面筋是否相同,还有就是板面标高是否一致。再就是看你是施工方还是业主了,拉通布置通常比不拉通布置钢筋量要少。
第二点:既然是表标高都不一致了,不管你是面筋还是底筋自然钢筋就没法通过去了(通常卫生间的降板钢筋就是这种情况),除非高差很小那种,就算是高差很小也需要对钢筋进行弯折处理。
2015-12-21 14:52:21
-
说明5,底筋相同的相邻跨板底筋可以拉通,那么面筋是也一样拉通,还有后面说的,不同标高板,上部钢筋分离式断开,那下部钢筋标高不一样也要断开。
2015-12-21 11:13:38
-
说明5那里,底筋相同的相邻跨板底筋可以拉通,那么面筋可以拉通也可以断开。
如果我底筋拉通,面筋不拉通,说得过去【因为设计进要求底筋拉通,没有要求面筋】。
还有后面说的,不同标高板,上部钢筋分离式断开,那下部钢筋也要分离式断开。
2015-12-21 11:12:32