rr 2012-11-29 19:43:41 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 919查看 4回答
关于柱箍筋个数计算公式。
Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(600/100)+Ceil(1400/200)-1 层高是3米,,梁高600,非顶层,500+450+600+1400=2950≠层高 03G的 上下加密区取大值的话 不是最小是500吗?问题补充:计算式中怎么会出现450?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳450是柱根部加密区,应该是500,计算箍筋根数时减掉了第一个箍筋的起步距离50mm,因此柱箍筋的总高度也是2950,而不是3000.
2012-11-29 22:29:56
-
03G的 上下加密区取大值的话 不是最小是500,是取那个大的值。
2012-11-29 19:46:15
-
1、楼主没有提供柱的截面尺寸,不能完全判断正确 2、层高3m,但是不等于净高就是3-0.6=2.4,还需要看局部是否标高变化
2012-11-30 03:25:16
-
那是箍筋距离的计算长度450,它要减去起步距离50,箍筋个数有24个不错吧,你看柱的纵筋还是3000
2012-11-30 07:31:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看