• 采暖工程系统调试

    一栋住宅小区分为高区,低区两个采暖系统,清单这项我改如何给它记取,按一栋楼计算还是分两个系统计算
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 70米以下为低区,70米以上为高区。

    低区采暖系统的静压为0.7MPa,循环水泵的扬程一般为0.3MPa,水泵出口处的压力为1.0MPa,国内钢制散热器的工作压力一般为1.0MPa,所以散热器工作时不会超压。管道、阀门、水泵等部件的工作压力等级选择1.6MPa,以保证系统安全运行。

    高区采暖系统的静压为1.4MPa,循环水泵的扬程一般为0.3MPa,水泵出口处的压力为1.7MPa,高区系统的最低点静压为0.7MPa,国内钢制散热器的工作压力一般为1.0MPa,所以散热器工作时不会超压。管道、阀门、水泵等部件的工作压力等级选择2.5MPa,以保证系统安全运行。

     分开计算

    2015-12-22 07:30:36 

  • 采暖系统的系统调试费是按照整个采暖系统的人工费来计取的,所以不管你分多少系统,采暖系统的系统调试费总数是一定的。所以一般是按照一栋楼一个系统来编清单项。

    2015-12-22 08:34:55 

  • 你好,根据计算规则,分开计算。

    2015-12-22 08:13:12 

  • 楼上说的是对的,其实分开与不分开都一样的,他们的取费基数都是一样的,只不过分开了显得比较专业点,不分开显得有点马虎之嫌,各位兄弟我这样说没别的意思,只是调侃几句,说事不对人 ,不要生气啊。嘿嘿

    2015-12-22 09:27:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!