• 板上只有负筋还需要布置受力筋吗?

    板四周上只有负筋,板说明中为:未注明的楼板配筋为双层双向C12-150 请问:此类板上还需要布置受力筋吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有了负筋,图纸说明里面又明确说明未注明的楼板配筋为双层双向C12-150,那当然就要布置受力筋了。

    2012-11-29 17:27:58 

  • 说明里未注明的楼板配筋为双层双向C12-150,这说明楼板配筋是双层双向C12-150,负筋是附加的,与双层双向C12-150隔一布一。

    2012-11-27 16:54:41 

  • 您好:这个也未必注明的楼板配筋为双层双向C12-150,如果:是做工程与设计部门问清 如果:是练习软件也可以【单、双】都可以

    2012-11-27 18:37:59 

  • 1、布置双层双向板筋的情况下,负筋是与板上铁插空布置的,负筋不需要分布筋 2、楼主的描述,图纸不存在问题

    2012-11-28 00:55:47 