中心 2015-12-22 11:44:52 | 广东省 其他专业 | 4313查看 3回答
变压器计算调试后,高压配电柜的断路器还要计算调试费吿
变压器计算调试后(因包括变压器、断路器调试),高压配电柜的断路器还要否独立计算调试费???(10KV高压是经引落台架,SF6断路器,高压柜、变压器、低压柜等这样系统)问题补充:现在已经计了电力变压器系统调试(定额已经包括变压器、断路器、互感器、隔离开关等一二次回路的调试及空投试验),那么高压柜中的断路器的调试还要计算吗?低压柜的呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
变压器计算调试后(因包括变压器、断路器调试),高压配电柜的断路器是要独立计算调试费的,(10KV高压是经引落台架,SF6断路器,高压柜、变压器、低压柜等这样系统)。 现在已经计了电力变压器系统调试(定额已经包括变压器、断路器、互感器、隔离开关等一二次回路的调试及空投试验),那么高压柜中的断路器的调试是还要计算的,低压柜的如果含有调试元件的就要套调度费用的。
2015-12-22 16:33:45
-
高压柜中的断路器还要计调试,但要扣除已计入变压器调试中的1个断路器,因为变压器高低压侧各1 个断路器才能构成1 个调试回路,除了这个应扣除的之外,低压柜中的其他断路器都应各计1 个系统调试。
2015-12-22 20:52:27
-
高压配电柜的断路器还要独立计算
电力变压器系统调试只是调试低压部分
高压部分盘柜、断路器等也需要调试
2019-06-13 17:11:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看