• 出户线 由地坪管子出口引至动力接线箱?

    出户线为什么要预留?预留因为配电箱没安所以要预留吗? 由地坪管子出口引至动力接线箱 为什么要预留线而不是按实际发生算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个预留的原因是没有直接碰火到供电网上,有市电接入时才穿电缆接通的。

    施工时只是预留的线管。

    2015-12-22 12:43:41 

  • 出户线要预留的目的是方便供电部门的电源引入,不致于再打洞破坏建筑墙或地梁,与配电箱有装没安无关系。 由地坪管子出口引至动力接线箱, 预留也只是预留导管,而不是预留导线或电缆,因为导线或电缆引至点不能确定。

    2015-12-22 16:31:53 