• 砌体加筋问题

    砌体加筋的画,如下图显示,L型柱子截面,墙厚180多孔砖墙,,我设置的是B1、B2为墙厚180而不是 柱子的200,然后Ls1,Ls2设置的是400,。我打电话给客服咨询,客服说是Ls1,Ls2设置为1000,。但是我看的是12G614-1砌筑结构构造图集,里面写的是拉结筋全是400啊?我想问下到底B1,B2,Ls1,Ls2设置多少?另外Ls1,和B1分别代表什么?是墙伸入柱子的长度?求解答

    砌体加筋

    拉结筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:图集中400是通长的拉结的搭接长度。通长的砌体加筋是在定义后砌墙里输入,搭接长度可以在锚固里加上去,如计算设置里拉结筋的锚固是200加上搭接后,在输入为600,这样软件里就计算对了。

    广联达服务新干线

    ?

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    砌体加筋

    2015-12-22 17:56:20 

  • 砌体加筋的画,如下图显示,L型柱子截面,墙厚180多孔砖墙,,我设置的是B1、B2为墙厚180而不是 柱子的200,然后Ls1,Ls2设置的是400,。我打电话给客服咨询,客服说是Ls1,Ls2设置为1000,。但是我看的是12G614-1砌筑结构构造图集,里面写的是拉结筋全是400啊?我想问下到底B1,B2,Ls1,Ls2设置多少?另外Ls1,和B1分别代表什么?是墙伸入柱子的长度?求解答

    你这个不合适用这个L型的砌体加筋的,应该是用一字型的

    图集他的400是和砌体墙的通长筋搭接长度,你应该是要设置长度为1000的

    2015-12-22 17:57:34 

  • 根据描述,你的工程砌体钢筋应该分开设置,一是在砌体加筋中设置拉结筋,拉结筋压入墙内400,即Ls1、Ls2=400,b1、b2为墙厚=180,短筋在其它加筋中输入。

    拉结筋

    在砌体墙计算设置里按下图调整

    答疑解惑

     

     

    2015-12-22 19:09:56 