32****@qq.com 2015-12-22 17:29:17 | 江苏省 其他专业 | 2457查看 3回答
砌体加筋问题
砌体加筋的画,如下图显示,L型柱子截面,墙厚180多孔砖墙,,我设置的是B1、B2为墙厚180而不是 柱子的200,然后Ls1,Ls2设置的是400,。我打电话给客服咨询,客服说是Ls1,Ls2设置为1000,。但是我看的是12G614-1砌筑结构构造图集,里面写的是拉结筋全是400啊?我想问下到底B1,B2,Ls1,Ls2设置多少?另外Ls1,和B1分别代表什么?是墙伸入柱子的长度?求解答
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:图集中400是通长的拉结的搭接长度。通长的砌体加筋是在定义后砌墙里输入,搭接长度可以在锚固里加上去,如计算设置里拉结筋的锚固是200加上搭接后,在输入为600,这样软件里就计算对了。
?
2015-12-22 17:56:20
-
你这个不合适用这个L型的砌体加筋的,应该是用一字型的
图集他的400是和砌体墙的通长筋搭接长度,你应该是要设置长度为1000的
2015-12-22 17:57:34
-
根据描述,你的工程砌体钢筋应该分开设置,一是在砌体加筋中设置拉结筋,拉结筋压入墙内400,即Ls1、Ls2=400,b1、b2为墙厚=180,短筋在其它加筋中输入。
在砌体墙计算设置里按下图调整
2015-12-22 19:09:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看