• 断接卡子计算

    1、第一张图的测试端子是指断接卡子? 2、第二张图测试点没有断接卡子的断开功能,计算和套定额时候是否按套断接卡子? 3、第三张图(基础图)中的紫色方框中说 低压房接地端子在负一层夹层离地300MM引出,第四张图说接地端子应通过结构柱内的接地引下线 与接地网电气可靠连接。第三张图的左上角有引下线的符号,那在夹层的接地端子是否要引一条扁钢到到最近的引下线位置的柱子连接?

    定额

    柱子

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、第一张图的测试端子不是指断接卡子,就是一个测试端子,引出来的一块圆钢或扁钢。

     2、第二张图测试点没有断接卡子的断开功能,计算和套定额时候是可以按套断接卡子子目 。

     3、第三张图(基础图)中的紫色方框中说 低压房接地端子在负一层夹层离地300MM引出,第四张图说接地端子应通过结构柱内的接地引下线 与接地网电气可靠连接。第三张图的左上角有引下线的符号,那在夹层的接地端子是需要引一条扁钢到到最近的引下线位置的柱子连接起来。

    2015-12-23 09:10:40 

  • 已采纳

    1、第一张图的测试端子是指断接卡子?测试端子不是指断接卡子,测试端子是指引出连接点,不具备断接功能。

    2、第二张图测试点没有断接卡子的断开功能,计算和套定额时候需要计算引出的扁钢长度和引出点的罗栓及埋入的盒子[整套]。

    3、第三张图(基础图)中的紫色方框中说 低压房接地端子在负一层夹层离地300MM引出,第四张图说接地端子应通过结构柱内的接地引下线 与接地网电气可靠连接。即以柱子内的主筋引下线连接。

    第三张图的左上角有引下线的符号,那在夹层的接地端子是要引一条扁钢到到最近的引下线位置的柱子连接的。

    2015-12-23 11:43:06 