• 剪力墙画满暗柱和不画满暗柱的钢筋量是一样的吗

    剪力墙画满暗柱和不画满暗柱的钢筋量是一样的吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙画满暗柱和不画满暗柱的钢筋量是一样的吗?

    你好:肯定不一样。 

    剪力墙要将暗柱满画:

    原因1:钢筋工程导入图形,默认暗柱,暗梁,辅助轴线是不导入的,如果暗柱不满画,就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;当暗柱与剪力墙重叠绘制在暗柱中的剪力墙不会计算钢筋量,但是剪力墙的长度超过暗柱会计算剪力墙水平钢筋剪力墙垂直钢筋扣减;

    原因2:如果墙不覆盖暗柱,在计算板的钢筋的时候会有问题,因为软件中板不能认暗柱为支座,如果不把墙整个覆盖板,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,那么计算就会产生短钢筋。

    原因3:对于暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的。但对于暗柱在剪力墙转角位置,则满画计算正确,按照外侧连续通过,内侧伸至对边弯折15d,若只绘制到暗柱内边线,则计算按照伸至对边弯折10d计算。

    2015-12-24 07:57:02 

  • 已采纳
    不一样,用软件绘制剪力墙结构时,最好是把剪力墙图元覆盖整个暗柱,之所以要这样绘制的原因如下: 1、对于以后绘制现浇板才能形成一个封闭的区域。 2、在导入图形算量软件中时,不需要导入暗柱,只导入剪力墙就行了,剪力墙本身就已经形成了一个封闭的房间。 3、对计算剪力墙的钢筋量没有影响。虽然剪力墙图元覆盖了暗柱,但软件在计算剪力墙的钢筋时,水平筋是伸至暗柱端部锚固,而垂直筋只会计算到暗柱的内边,暗柱范围内不会计算的。

    2015-12-24 17:17:00 

  • 覆盖是对的,这样是按照图集来的,看下图对比。。第一张图是刚接触暗柱、第二张图是轴线、第三张图是暗柱外边 【你可以一道墙一道墙检查,上面是同一道墙三种画法,都是一样的】 那说明是一道墙,肯定要画通,通长画 墙画 剪力墙 答疑解惑

    2015-12-24 09:10:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题