wangjun_ls 2015-12-23 21:55:18 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 4583查看 2回答
关于四川地区楼层设置里的搭接问题
我省定额规定除设计规范搭接外,其他施工搭接不计算工程量。因此我地区这么多年来按广联达和造价站的意思搭接设置都一直清零。请问:1、什么是设计及规范搭接,什么是施工搭接?2、楼层设置里的搭接到底是什么搭接?具体影响那些部位的钢筋量?2、搭接清零是否合理是否符合规范要求?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
规范搭接释义:但凡结构构件图元必须按照规范要求执行,比如竖向构件搭接为每层每根纵筋设置一个搭接。横向构件则为允许的搭接区域方能搭接等等;设计搭接与规范搭接基本雷同;而施工搭接则是综合考虑施工的便捷性和规范性,比如依据钢筋出厂的定尺长度8、10、12m等考虑借料的预制钢筋搭接,同时还要考虑符合规范和设计要求。
建议您按照软件默认定尺应该没问题的,修改接头形式即可
2015-12-24 08:23:08
-
我省定额规定除设计规范搭接外,其他施工搭接不计算工程量。因此我地区这么多年来按广联达和造价站的意思搭接设置都一直清零。请问:1、什么是设计及规范搭接,什么是施工搭接?2、楼层设置里的搭接到底是什么搭接?具体影响那些部位的钢筋量?2、搭接清零是否合理是否符合规范要求?
亲,钢筋搭接有超定尺长度的搭接,有节点处的搭接(如框架梁下部筋在柱支座处的搭接,梁上部架立筋与支座加筋的搭接、柱钢筋底层筋伸入上层楼层的搭接),钢筋超定尺长度的搭接、节点处的搭接都是规范搭接,如11G101图集中的节点处的搭接就是规范搭接。但施工单位为了节约材料所发生的钢筋搭接,其搭接长度不另行计算。
楼层设置里的搭接是超定长诉的搭接和节点处的搭接,不能清零,如清零会直接影响钢筋的计算结果。
但现行钢筋实际接头形式较多,(如钢筋的电渣压力焊,套筒锥螺纹,套筒直螺纹,套筒冷挤压、闪光对焊等),有些接头定额例有相应的子目,若采用括号内上述接头方式,也就很少存在钢筋的搭接。
希望对你有帮助。
2015-12-24 10:12:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看