• 挖土方问题,如题

    市政雨水管道挖土方,两根DN1500的管,我这底宽工作面怎么确定,挖土深度5米左右分普通图风化岩,放坡系数可不可以按照土建的综合放坡系数计算,基本意思如下图,下图是在检查井中。

    放坡系数

    问题补充:管为钢筋混凝土管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个按着市政土方计算

    工作吗我认为是20CM

    放坡系数如果没有那就按着土建,如果有方案最好了

    2015-12-24 08:28:49 

  • 挖土方问题,市政雨水管道挖土方,两根DN1500的管,挖土深度5米左右分普通图风化岩,放坡系数可以按照土建的综合放坡系数计算,这底宽工作面的确定,首先要知道什么管材,具体尺寸你可以看看06MS201 市政排水管道工程及附属设施。

    2015-12-24 08:31:40 

  • 工作面应该考虑人工在基槽内操作必要的工作宽度,不得<30cm。放坡系数可以依据土质情况确定,普通风化岩可以适当的减少放坡系数。

    2015-12-24 08:59:10 

  • 你好:按市政定额中的规定计算土方工程量。

    2015-12-24 09:27:55 

  • 管线土方工程定额,对计算挖沟槽土方放坡系数规定如下:   

     (1)挖土深度在lm以内,不考虑放坡;

     (2)挖土深度在1.01m~2.00m,按1:0.5放坡;

     (3)挖土深度在2.01m~4.00m,按1:0.7放坡;   

     (4)挖土深度在4.01m~5.00m,按1:1放坡; 
     (5)挖土深度大于5m,按土体稳定理论计算后的边坡进行放坡。

    2015-12-25 08:35:57 