扛大旗的小蚂蚁。 2015-12-24 09:03:01 | 山东省 土建 | 4009查看 3回答
布置板的受力筋时,分单板布置和多板布置对钢筋量有影响么?
None
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
布置板的受力筋时,分单板布置和多板布置对钢筋量有影响么?
——:单板配筋与多板配筋的计算方式不同的
实际施工现场还是单板步筋的比较多
因为多板的话,钢筋的吊装就位不是很方便的,因为都是有跨度,有梁的
2015-12-24 09:20:15
-
单板布置和双板布置是有影响的,特别是面筋影响最大,底板筋单板布置他深入支座的长度就是1/2支座宽或5d的大值,这样支座小、钢筋直径大的时候,底板筋工程量会大一点
面筋单块板是每一块板都有弯折,多板就是最端部有弯折
这样就要根据图纸设计来确定是单板还是多板布置
2015-12-24 09:04:14
-
【您好,使用单板还是多板,其实还是和图纸相对应的。比如图纸的配筋只要一块板有配筋信息,那毫无疑问使用单板就可以;如果是钢筋跨了多个板,钢筋信息只有一条,那就使用多板。这还应该和现场施工情况对应。通常双层双层使用多板就可以,现场也是这么操作的。】
2015-12-24 09:14:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看