• 框架梁悬挑出去的一段和另外一根梁交接时的原位标注的支座负筋,软件不能标注

    图中的1位一根框架梁悬挑出去的一端与另外一根梁2相交,但是根据图纸中的原位标注看,1的右支座负筋为4C12,但是在软件中无法填写1的有支座负筋。是否需要在1和2的相交位置添加一个支座,但是那样的话梁的跨数又会改变。请教给位前辈指点.

    跨数

    原位标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    2015-12-24 13:14:48 

  • 你好:2处应该是有支座的,你添加一个支座就可以输入了。

    广联达服务新干线

     

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    2015-12-24 10:44:05 

  • 就原图标法,梁的此跨应该为完整跨,不是悬挑跨,所以1-2交点处应该设置支座。

    2015-12-24 15:12:29 