吕小布 2015-12-24 16:43:00 | 北京市 安装 | 2965查看 4回答
01版定额,接线盒与灯具之间的金属软管应套那个定额?
灯具我没安装,只做的管线,套定额那个编号?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
灯具我没安装,只做的管线,套定额那个编号?
答:就套金属软管敷设相应定额子目。(455-458页)
2015-12-24 16:52:30
-
这一点不需要单独计算。
2015-12-24 16:48:10
-
你好:套用相应的管线定额子目即可。
2015-12-24 16:50:32
-
接线盒与灯具之间的金属软管北京01定额都是含在灯具安装子目中的,如果没有装灯具,指配管穿线,应该套用金属软管敷设 公称直径 15mm以内 子目,及管内穿铜芯线 照明线路 子目即可
2015-12-24 16:56:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看