• 桥架跟钢管之间的连接问题

    图纸上是这样描述的,由配电室至电气竖井间的配电干线敷设在桥架内.各竖井内设强电桥架供竖向干线敷设用,各干线出桥架后均穿钢管在吊顶及墙内暗敷. 那从桥架出来到钢管之间的连接,怎么连接,不太理解
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    竖井内

    2015-12-25 18:34:57 

  • 桥架出来到钢管之间的连接就是在桥架需要出线的地方钻眼,将配管套丝上上备母后穿 穿入桥架后戴上护口即可。

    2015-12-25 18:43:48 

  • 图纸上是这样描述的,由配电室至电气竖井间的配电干线敷设在桥架内.各竖井内设强电桥架供竖向干线敷设用,各干线出桥架后均穿钢管在吊顶及墙内暗敷. 那从桥架出来到钢管之间的连接,怎么连接,不太理解


    答:如果实在桥架的中部接线的,就在桥架的侧壁开孔,穿管,用管口锁壁固定,防止线管倒刺损坏线缆

         如果是在桥架的终端,直接在挡板位置开孔,穿管,用管口锁壁固定,防止线管倒刺损坏线缆

    2015-12-25 19:43:09 

  • 那从桥架出来到钢管之间的连接,怎么连接那是施工工艺问题,计算造价只需将其画连接上部可以。

    2015-12-26 15:17:32 