潜流 2015-12-26 20:02:51 | 广东省 安装 | 4913查看 4回答
电缆保护管的清单和电气配管的清单分别在什么情况下套用
电缆保护管的清单和电气配管的清单分别在什么情况下套用?是装电缆的管道都套电缆保护管的清单吗?请分析的详细一点,谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆保护管的清单和电气配管的清单分别在什么情况下套用?是装电缆的管道都套电缆保护管的清单吗?
电缆的保护管套用电缆保护管,电线的套管套电气配管就可以了啊
2015-12-26 20:22:24
-
电缆保护管清单和电气配管清单是应该要分别套项,但关键是要正确的套清单下的子目,即使是混淆套用,只要清单下的定额子目套价正确,也不影响造价的计算就是,选择合适的清单项也只是对应的反映清单内容和相应方便套清单下的定额子目就是了。
2015-12-26 21:18:00
-
图片是《2000版全国统一安装工程计算规则》关于电缆保护管的计算规则,从计算规则看电缆保护管是埋地电缆通过障碍物时才设置的,与一般的电缆穿线管作用是不一样的。现行的清单、定额计算规则都是延续以往的定额计算规则,所以电缆保护管适用于通过障碍物及埋地安装时,电缆在建筑物内预埋应该套用电气配管、穿线管相应清单编码、定额子目。
2015-12-27 07:02:23
-
一、电缆保护管的清单和电气配管的清单分别在什么情况下套用?是装电缆的管道都套电缆保护管的清单吗?
答:1、电缆穿钢管在室外埋设的情况下,执行电气配管埋设的清单(定额)子目;
2、电缆在不穿管埋设的情况下,按规范规定在穿越建筑物、水沟、马路及垂直出地面时,必须穿钢管保护,此钢管套电缆保护管;
3、电缆穿塑料管埋设的情况下,按规范规定在穿越建筑物、水沟、马路及垂直出地面时,必须改穿钢管保护,此钢管套电缆保护管。
2015-12-28 08:48:13
-
请问PVC100电缆保护管套用什么定额?在配管配线章节里塑料管没有100的,只有60以下的
请问PVC100电缆保护管套用什么定额?在配管配线章节里塑料管没有100的,只有60以下的,埋地的,挖填方费用另外有计算,谢谢
-
请问,广东10定额中塑料短管的预埋子目什么情况下可以用呢? 和套管的子目区别在那呢? 施工中,家用空调分体式的穿砖墙套管和穿剪力墙套管套那个定额子目呢?
-
请问广东地区接线盒分几种?图示的两种接线盒定额分别什么情况下套用 ,一般套用哪种
请问广东地区接线盒分几种?图示的两种接线盒定额分别什么情况下套用 请问这个明装是指在墙上的么,安装指在顶板上的么,一般套用哪种怎么区分
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看